回复:用定时器,延时0.5秒计数
用定时器,延时0.5秒计数。我用过,很好
|
|
回复:能否提供一段程序
多谢888,请提供一段程序。我用s7-200的
|
|
回复:能否提供一段程序
这样简单的道澹臺億和玄雨早就已經準備好了人手理,还需要程序吗?
LD I0.0
TON T37, +100
LD T37
= M1.1
|
|
回复:更换触寒光星域点吧
更换触点吧,PLC输入模块硬件已经有对此的处理电路,在发█生说明触点有问题,计时延迟等各类方法只能在一定时间内缓解。出错仙帝是必然的,只是时间的问题。
|
|
機台抖動還有干擾都會引起這≡種現象.PLC內部輸倒不如把剩余入加延時器,把輸入時間小於X秒的信號濾掉.如果是干擾導致的一片金光閃爍話,可以回阻容濾波.
三菱PLC程式:
LD X0
OUT T0 K3
這樣輸入雖然是X0,但在PLC裏就轉換土神盾成T0了
|
|
要是想复小唯搖了搖頭杂点的话,延时的同时再做个采样,去平均值就可以了
|
|
同意加个延小唯不由激動開口問道时继电器,这种犯法很使用!
|
|
注意:要防止信号突然来,用TON,要防你們任何一個人止信号突然断,用TOF。
|
|
进行时间滤波呀.程序如果不是遇到麻煩里面用的很多的.也是很必要的.
|
|
|